MagicWeed16
Yeni üye
tmdır usta yarın konuşucam kısmet olursa çalışması nasıl olucak usta ikiside aynı anda 1 dk calısıp 1 dk duracak mı
tmdır usta yarın konuşucam kısmet olursa çalışması nasıl olucak usta ikiside aynı anda 1 dk calısıp 1 dk duracak mı
tamam kankam teşekkür ederimDostum 150x150 kabınlerde çıkış fanı 550m3 olmadılır ki karbonu bloomda taktıgımda tam debisi otursun.Giriş fanı ise çıkışın yarısı veya bişraz üstü yani 300 veya 350m3 olmalıdır. O hesapların sadece bos hava hacmı ile alakalı kabının ıcıne urun ve urunler gırınce hesap değişir dostum.
Çıkış fanından kastım havayı dısarı atıcak fan ve bloom donemınde karbon fıltreye baglanıp koku karbon fıltreden gecıp temız hava fa aracılığı i
le dışarı atılır.
Koku yoğunluğu yani 150x150 de 4 adet üzeri olucak ise net 890 m3h set tercih et. quite ultra sessiz seri.
Dr.Karbon Filtre | Havalandırma sistemleri | Aktif Karbon
Aktif karbon filtre; gaz moleküllerini yakalar ve hapseder. Zararlı gazların geçişine engel olmaktadır. Aktif karbon havalandırma sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Aktif karbon filtre yüzeyinde çok sayıda hatta milyonlarca gözenek vardır. Bu gözenekler kötü kokuları ve zararlı gazları yakalar.www.drkarbonfiltre.com
4 adet altı ise 680m3h set tercih et
Dr.Karbon Filtre | Havalandırma sistemleri | Aktif Karbon
Aktif karbon filtre; gaz moleküllerini yakalar ve hapseder. Zararlı gazların geçişine engel olmaktadır. Aktif karbon havalandırma sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Aktif karbon filtre yüzeyinde çok sayıda hatta milyonlarca gözenek vardır. Bu gözenekler kötü kokuları ve zararlı gazları yakalar.www.drkarbonfiltre.com
Quite serisi alamam dersen normaşl seri vortice fan setlere bak 680lık veyua 890lık
Giriş ise
355m3 normal seri vortice fan
Dr.Karbon Filtre | Havalandırma sistemleri | Aktif Karbon
Aktif karbon filtre; gaz moleküllerini yakalar ve hapseder. Zararlı gazların geçişine engel olmaktadır. Aktif karbon havalandırma sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Aktif karbon filtre yüzeyinde çok sayıda hatta milyonlarca gözenek vardır. Bu gözenekler kötü kokuları ve zararlı gazları yakalar.www.drkarbonfiltre.com
Yada bütçene göre drslient 300m3
Dr Slient Kanal Tipi Aksiyel Fan 150mm/300m3 | DrKarbonfiltre
Havayı dışarıya doğrudan verecek ya da kısa boruya gönderecek şekilde tasarlanmıştır.Düşük statik basınç karşısında küçük ve orta hacimdeki hava hareketini sağlayabilir.Sessizdir ve enerji tasarrufu sağlar.Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur,korozyona karşı dayanıklıdır. Enerji...www.drkarbonfiltre.com
Aklına takılan varsa yaz dostum.
Kanka selamlar,Arkadaşlar , bir çoğumuz kabinlerde kullanılacak havalandırma ürün ve ürünlerini m3 ve m3/h leri yanlış seçimler yaparak sıcaklık,soğukluk ve temiz hava sorunu yaşanmaktadır .Bazı sitelerde hazır setler bulunmaktadır ve sadece satış amaçlı olduğu için ve kabine göre düşük fanlar , karbon filtreler yer almaktadır. Hem maddi hem de zamanınıza yazık olmasın.Bazı hesaplamaları yanlış yapmakta ve kullanılan fan , karbon filtre bağlandığında minimumda olsa fanın debisi düştüğünden düşük fan seçimleri ve yanlış karbon filtre seçimleri yapılmaktadır.Aynı m3 fan ve aynı m3h karbon filtre kullanımı yanlıştır ve aynı ölçülerde kullanım fanın debisini düşürmektedir.
Genel olarak çok tercih edilen Kabin ölçülerine göre kullanılacak fan ve karbon filtre ölçüleri aşşağıda yer almaktadır.
Kabin boyutlarına göre kullanılıcak havalandırma M3 ve M3/H ler;
60x60x160-180
Çıkış Fan : 190m3
Giriş Fan :100m3 veya (boş kullanarak kabin pencerelerini açın)
Karbon Filtre : 190m3h veya 360m3h (Daha uzun kullanım ve fan debisini düşürmemek için)
80x80x180
Çıkış Fan : 250m3
Giriş Fan : 100m3
Karbon Filtre : 360m3h
100x100x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
120x120x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
150x150x200
Çıkış fan :500m3
Giriş fan :300m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 680m3h
200x200x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h ve 890m3h
240x120x200
Çıkış Fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş Fan : 500m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 1180m3h
240x240x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h veya 1680m3h
300x300x300
Çıkış Fan : 1180m3 veya 1550m3
Giriş Fan : 500m3 veya 800m3
Karbon Filtre : 2200m3h veya 3080m3h
Kabini boş çalıştırmak ve içi dolu çalıştırmak arasında dağlar kadar fark vardır. Dolu kabinde hava hacmi değişicektir.İlk kurulumda tabikide kabini deneyin ama havalandırma sisteminizin oturması kabin içi dolu olunca olacaktır hatta bunu siz kendinize göre ayarlıcaksınız.
Havalandırma ile ilgili her konuyu burdan takip edebilirsiniz.
Kanka 150*150 kabin almayı düşünüyorum. Karbon filtre olarak 800lük alıcam ama sp silent ın 800lük fanını buldum uygun fiyata. Giriş fanı 500 yazmışsın. Çok büyük sıkıntı olur mu ya?Arkadaşlar , bir çoğumuz kabinlerde kullanılacak havalandırma ürün ve ürünlerini m3 ve m3/h leri yanlış seçimler yaparak sıcaklık,soğukluk ve temiz hava sorunu yaşanmaktadır .Bazı sitelerde hazır setler bulunmaktadır ve sadece satış amaçlı olduğu için ve kabine göre düşük fanlar , karbon filtreler yer almaktadır. Hem maddi hem de zamanınıza yazık olmasın.Bazı hesaplamaları yanlış yapmakta ve kullanılan fan , karbon filtre bağlandığında minimumda olsa fanın debisi düştüğünden düşük fan seçimleri ve yanlış karbon filtre seçimleri yapılmaktadır.Aynı m3 fan ve aynı m3h karbon filtre kullanımı yanlıştır ve aynı ölçülerde kullanım fanın debisini düşürmektedir.
Genel olarak çok tercih edilen Kabin ölçülerine göre kullanılacak fan ve karbon filtre ölçüleri aşşağıda yer almaktadır.
Kabin boyutlarına göre kullanılıcak havalandırma M3 ve M3/H ler;
60x60x160-180
Çıkış Fan : 190m3
Giriş Fan :100m3 veya (boş kullanarak kabin pencerelerini açın)
Karbon Filtre : 190m3h veya 360m3h (Daha uzun kullanım ve fan debisini düşürmemek için)
80x80x180
Çıkış Fan : 250m3
Giriş Fan : 100m3
Karbon Filtre : 360m3h
100x100x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
120x120x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
150x150x200
Çıkış fan :500m3
Giriş fan :300m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 680m3h
200x200x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h ve 890m3h
240x120x200
Çıkış Fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş Fan : 500m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 1180m3h
240x240x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h veya 1680m3h
300x300x300
Çıkış Fan : 1180m3 veya 1550m3
Giriş Fan : 500m3 veya 800m3
Karbon Filtre : 2200m3h veya 3080m3h
Kabini boş çalıştırmak ve içi dolu çalıştırmak arasında dağlar kadar fark vardır. Dolu kabinde hava hacmi değişicektir.İlk kurulumda tabikide kabini deneyin ama havalandırma sisteminizin oturması kabin içi dolu olunca olacaktır hatta bunu siz kendinize göre ayarlıcaksınız.
Havalandırma ile ilgili her konuyu burdan takip edebilirsiniz.
Kanka vortice cok sessizmiş peki sp silent modelleri de growsan gibi mi ses mi çıkarıyor sence?Knk growdsan olan gece sesisizliğinde yan odadan ugultusunu duyarsın bende drkarbon vortice ultrss sesiz modeli aldım harika kabinin yanında yat uyursun. Ufaktan havanın sesi geliyor oda cok normal öbürü bunun tırnagı olamaz iksinide bilakis test etmiş biri olarak söylüyorum giriş fanı içince blauberg ducto diye bi fanı var harika oda sesiz valısuyor 100 200 300 m3 secenekleri var tavsiye ederim
Kanka selamlar,Dostum 150x150 alanda
Çıkış 550m3
Giriş ise 300m3 - 350m3
KArbon filtre ise 3-4 bitki ise 680m3h 4-5-6 bitki ise 890m3h karbon filtre kullanılır.
Attiğin linkteki ürün sessiz model değil ve yüksek m3 cihazlarda quite yani sessiz seri olmasına dikkat edin.
Dostum sen 150 alanda kaç bitki bakıcaksın ona göre bütcesel ürünlerini çıkaralım.
Kanka selamlar,
4max 5 bitki yaparım dedim. Normalde almam gereken konunun başında belirttiğine göre bu olmalı galiba ama param buna yetmiyor.
Dr.Karbon Filtre | Havalandırma sistemleri | Aktif Karbon
Aktif karbon filtre; gaz moleküllerini yakalar ve hapseder. Zararlı gazların geçişine engel olmaktadır. Aktif karbon havalandırma sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Aktif karbon filtre yüzeyinde çok sayıda hatta milyonlarca gözenek vardır. Bu gözenekler kötü kokuları ve zararlı gazları yakalar.www.drkarbonfiltre.com
bende ikinci el filtre seti satan birini buldum. Sette 800m3 filtre ve bu fan var.
TD-800/200 SILENT 3V
www.solerpalau.market
İklim sorunu olur dersen bütçe için bi kısım daha beklemem gerekecek.
Tüm almayı planladığım ürünler;
Zeuxe marka 150*150*200 kabin
1 adet 240w lm301h qb
1 adet 300w yxo led panel
Growsan 800m3 karbon filtre
800m3 sp silent fan
300m3 aksiyel fan
1 yerde vantilatör
1 klipsli 18cm vantilatör
6 adet 15 lt saksı
Var mı hatam yada eksiğim kanka?
vitamin olarak an serisinin prof grower lvl kısmınındaki ürünleri alıp denemk istiyorum
Kanka kesinlikle haklısında şey diye düşündüm bu davul bitince çöp olmuyordur herhalde içindeki sadece filtresi 300-500 e değişiyordur diye düşündüm. Kesinlikle en iyisi drcarbondan almak tabiki. Aynı zamanda çok gelir diyorsan kanka. 665m3 drcarbon ve votice model almak için uğraşırım.Dostum attığın linkler dogru vorticenın ama 800m3 sp çıkış fanı çok gelir ve 2. el karbon filtre alınmaz belki ömrünü yitirdi veya yitiricek yarısında koku salıcak bilemezssin özellikşle karbon filtrenin 2. el olmaz aman dikkat.
Cvp verdiğin için çok teşekkür ederim. Toplamaya başlamadan önce senin fikrini almadan adım atmıyorum.Karbon fişltreler statik dolum ile doldurulur el ile yenileme dolumu olmaz cunku 1 mıcron boslukta bıle koku sızması olur onun ıcın karbon fıltreler kullanılır omru tamamlanınca yenısı alınır.
Sog sistemi yapıcak isen kesinlikle 890m3h set yapmalısın çünkjü koku yoğunluğu arttıkca karbon fıltre m3h si de artar dostum.
Cvp verdiğin için çok teşekkür ederim. Toplamaya başlamadan önce senin fikrini almadan adım atmıyorum.
Yani karbon filtre bittiğinde davul çöp oluyor sadece yeni davul alıyoruz anladım.
Son bir sorum olacaktı,
drcarbon un sitesindeki setlerden 680 ve 890 m3 lük setlerdeki VORTICE fanların ikiside gerçekten sessiz olanlar dimi?
Çok teşekkür ederim. Bilgilendirdğin için kankaDostum setlerde quite yazanlar uşltra sessiz modeller. Normal vo fan set yazanlar isede sessiz. Her 2 modelden bır tanesını alabılırsın sorun yok setlerını ses ısı ızolelı hava kanalı ıle tercıh et.
kanka selamlarDostum setlerde quite yazanlar uşltra sessiz modeller. Normal vo fan set yazanlar isede sessiz. Her 2 modelden bır tanesını alabılırsın sorun yok setlerını ses ısı ızolelı hava kanalı ıle tercıh et.
Ben hiç bı zaman giriş fanı kullanmadım ortamdaki havayı çeksin zaten ne gerek var anlamam bı yerden çekiyorsa bir yerden girecektir hasarın gayet başarılı ... Sadece karbon filtre ile birlikte kullandığım çıkış extractorum varArkadaşlar , bir çoğumuz kabinlerde kullanılacak havalandırma ürün ve ürünlerini m3 ve m3/h leri yanlış seçimler yaparak sıcaklık,soğukluk ve temiz hava sorunu yaşanmaktadır .Bazı sitelerde hazır setler bulunmaktadır ve sadece satış amaçlı olduğu için ve kabine göre düşük fanlar , karbon filtreler yer almaktadır. Hem maddi hem de zamanınıza yazık olmasın.Bazı hesaplamaları yanlış yapmakta ve kullanılan fan , karbon filtre bağlandığında minimumda olsa fanın debisi düştüğünden düşük fan seçimleri ve yanlış karbon filtre seçimleri yapılmaktadır.Aynı m3 fan ve aynı m3h karbon filtre kullanımı yanlıştır ve aynı ölçülerde kullanım fanın debisini düşürmektedir.
Genel olarak çok tercih edilen Kabin ölçülerine göre kullanılacak fan ve karbon filtre ölçüleri aşşağıda yer almaktadır.
Kabin boyutlarına göre kullanılıcak havalandırma M3 ve M3/H ler;
60x60x160-180
Çıkış Fan : 190m3
Giriş Fan :100m3 veya (boş kullanarak kabin pencerelerini açın)
Karbon Filtre : 190m3h veya 360m3h (Daha uzun kullanım ve fan debisini düşürmemek için)
80x80x180
Çıkış Fan : 250m3
Giriş Fan : 100m3
Karbon Filtre : 360m3h
100x100x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
120x120x200
Çıkış Fan : 350m3
Giriş Fan : 200m3 (Kullanınca 150m3 lere düşecek)
Karbon Filtre : 480m3h
150x150x200
Çıkış fan :500m3
Giriş fan :300m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 680m3h
200x200x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h ve 890m3h
240x120x200
Çıkış Fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş Fan : 500m3
Karbon Filtre : 890m3h veya 1180m3h
240x240x200
Çıkış fan : 800m3 veya 1180m3
Giriş fan : 500m3
Karbon Filtre : 1180m3h veya 1680m3h
300x300x300
Çıkış Fan : 1180m3 veya 1550m3
Giriş Fan : 500m3 veya 800m3
Karbon Filtre : 2200m3h veya 3080m3h
Kabini boş çalıştırmak ve içi dolu çalıştırmak arasında dağlar kadar fark vardır. Dolu kabinde hava hacmi değişicektir.İlk kurulumda tabikide kabini deneyin ama havalandırma sisteminizin oturması kabin içi dolu olunca olacaktır hatta bunu siz kendinize göre ayarlıcaksınız.
Havalandırma ile ilgili her konuyu burdan takip edebilirsiniz.